| (צריך שיהיה מפסק שמנתק פאזה ואפס איפשהו בבית, ואפשר לחבר בטור גם מפסק שמנתק רק פאזה) ציטוט מאת: ZiggyMan
|
הדברים המצוטטים נכתבו במהלך הדיון למעלה. בכוונה הגבתי תגובה ישירה להודעה הראשונה בדיון.
בעניין דוד, יש לחדד:
1. המפסק הדו-קוטבי חייב לענות על אחד משני התנאים הבאים:
- בקשר עין עם הדוד.
- אפשר לנעול אותו (למשל, ארון חשמל ננעל או מנעול ייעודי למא"ז, מפסק דו-קוטבי עם מנעול).
ZiggyMan כתב שהמפסק הדו-קוטבי צריך להיות "איפשהו בבית", זה נכון. אבל, אם הוא לא בקשר עין, חובה שיהיה אפשר לנעול אותו.
בנוסף לזה, יש מצבים בהם חובה להתקין מפסק סמוך לדוד עצמו. ראו סעיף 50 מתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט):
50. (א) לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה, כפי שנדרש בתקנות 30, 31 ו-35.
(ב) בנוסף למפסק המותקן לפי תקנת משנה (א) יותקן לכל דוד שמש, שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת, מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד.
(ג) על המפסק המותקן לפי תקנת משנה (ב) להתאים לדרגת הגנה 557IP לפי תקן ישראלי ת"י 981, היינו, עליו להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו, בפני גשם ובפני פגיעות מכניות.
כלומר:
1. חובה שיהיה מפסק דו-קוטבי על המעגל בר נעילה או שיש עימו קשר עין מהדוד*.
2. במידה והדוד לא בתוך המבנה (למשל, על הגג) חובה שיהיה מפסק סמוך לדוד.
לכן, הפתרון הקל ביותר - מפסק דו קוטבי צמוד לדוד.
נעילות לדוגמה:
נעילה למא"ז: https://www.masterlock.eu/new-safety-products/miniature-circuit-breaker-lockout
מפסק דו-קוטבי ננעל גוויס (שימו לב, הוא 10A, לא מתאים לדוודים גדולים): https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/domotics/system-range-versatile-domestic-range/GW20005
* יש מקום להוסיף בעניין מפסק דו-קוטבי הדבר נכון לכל מכשיר חשמלי. חיבור שקע-תקע מהווה מפסק דו קוטבי {החרגות ודגשים נוספים - יש לעיין בתקנות}. לעניין גופי תאורה, בעיני (חוו"ד שאינה מקצועית) אין צורך במפסק דו קוטבי בגלל שהתקנות מתייחסות באופן ייעודי לגופי תאורה ולא מוזכר שם מפסק דו-קוטבי ולכן, בעיניי, מדובר בהסדר שלילי ביחס לסעיף 31.